一起110kV氧化锌避雷器事故分析

2020-04-19 点击量:477 字体:大 中 小
分享到:
2011-05-22

一起110kV氧化锌避雷器事故分析

通过对同期运行的故障相与非故障相MOA及解体检查,分析了MOA发生内部闪络的原因,并提出一些反事故措施及合理化建议。

1 线路避雷器防雷的基本原理
  雷击杆塔时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地常德油浸式变压器呈暂态常德油浸式变压器特性,一般用冲击接地常德油浸式变压器来表征。
  雷击杆塔时塔顶电位迅速提高,其电位值为

      Ut=iRd L.di/dt    (1)

式中  i——雷电流;
    Rd——冲击接地常德油浸式变压器;
    L.di/dt——暂态分量。


加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,雷电流的分流将发生变化,一部分雷电流从避雷线传入相临杆塔,一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时,由于导线间的电磁感应作用,将分别在导线和避雷线上产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络,因此,线路避雷器具有很好的钳电位作用,这也是线路避雷器进行防雷的明显特点。避雷器动作时塔顶电位和导线电位变化波形见图1。
  以往输电线路防雷主要采用降低塔体接地常德油浸式变压器的方法,在平原地带相对较容易,对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂,以增加地线与土壤的接触面积降低常德油浸式变压器率,在工频状态下接地常德油浸式变压器会有所下降。但遭受雷击时,因接地线过长会有较大的附加电感值,雷电过电压的暂态分量L.di/dt会加在塔体电位上,使塔顶电位大大提高,更容易造成塔体与绝缘子串的闪络,反而使线路的耐雷水平下降。因为线路避雷器具有钳电位作用,对接地常德油浸式变压器要求不太严格,对山区线路防雷比较容易实现,加装避雷器前后线路的耐雷水平与杆塔冲击接地常德油浸式变压器的关系见图2,从图中不难发现加装线路避雷器对防雷效果是十分明显的。