在公共建筑中,用电设备的种类和数量越多,在这些用电设备中,不仅有消防泵、喷淋泵等消防设备,也就是常德箱式变压器房是一个重要的功能房间,它保证这大厦的消防、排烟、某些重要场所正常运转及应急照明的需求。设计合理、安装规范的机房将会进一步提高系统的可靠性、易用性和安全性,常德箱式变压器组及其附属设备的管理、维护、保养将更加便利。

  1、常德箱式变压器房位置的选择和布置  考虑到常德箱式变压器房的进风、排风、排烟等情况,根据《民用建筑电气设计规范》的要求,常德箱式变压器房最好设在首层。但是,通常大型公共建筑、商业高层建筑造价昂贵,特别是首层通常用于对外营业,属黄金地带,并且首层会给周围环境带来一定的噪音,因此机房一般都设在地下室。由于地下室出入不宜、自然通风条件不良,给机房设计带来一系列不利因素,下面我们就罗列了地址选择的注意点:  a、四周无墙的不要设置,这样是不利于为热风管道和排烟管道导出室外创造条件;  b、建筑物的主入口、正立面等部位也不是合适位置,以免排烟、排风对其造成影响;  c、注意噪音对环境的影响;  d、厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方和邻近也不合适。  e、宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能损耗,也便于运行管理。  f、防微振的房间也是需要避免的。  g、燃油需要单独的隔间储存,不要跟常德箱式变压器组放一个房间。  机房的布置要点:  a、常德箱式变压器房应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开。  b、机房应有两个出入口,其中一个出入口的大小应能满足搬运机组的要求,门应该采用防火隔音门,并且向外开。  c、机房四周墙体及天花板做吸声处理,吸收部分声源,减少由于声波产生的混响。  d、机房内设备的布置应满足《民用建筑电气设计规范》的要求,力求紧凑、保证安全及便于操作和维护。  2、进排风系统设计的一般原则  常德箱式变压器组运行及冷却需要大量空气,有资料建议自然进风口总面积至少是机组散热器排风面积的2倍,自然排风口的面积应为散热器排风面积的1.5倍,无风道时散热器距离排风口不超过150mm,为防止热空气再循环,超过此距离则需安装相应的风道。维持室温所需新风量由下式计算:C=0.078PT  式中:C——需要的新风量(m3/s)  P——机额定功率(kW)
  T——机房温升(°C)  维持机燃烧所需新风量可按每千瓦制动功率需要0.1m3/min算(机制动功率按常德箱式变压器主发电功率千瓦数的1.1倍配备)。进风口与出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。  机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求:S1≥1.5SS2≥1.8S  式中:S——机散热面积;S1——出风口面积;S2——进风口面积;

  3、排烟管道设计  常德箱式变压器燃烧废气需经排烟管道单独引出地面排出,应尽量做到排烟管道长度最短及方向改变次数最少,整个排烟系统的背压应低于允许值,机的排烟口与排烟管道的连接宜采用柔性连接以吸收热膨胀、位移和振动,当连接两台或两台以上机组是,排烟支管上宜装设单向阀。排烟管应设置消声器,其第一级消声器尽可能靠近机组。排烟温度在350~550℃,为防止烫伤和减少辐射热,排烟管宜进行保温处理,其表面温度不应超过60℃。

  4、日用油箱间  根据《民用建筑电气设计规范》的规定按常德箱式变压器运行3-8小时设置燃油箱,而民用建筑防火规范要求更严格,应在机房内设置专用的储油间,内设日用油箱,其总存储量不应超过8小时的需要量。日用油箱的容积技术公式:V=G*γ/A/τ  式中:V——日用油箱容积(m3);  G——机燃油消耗量(kg/h),由样本查出;  γ棗燃油重度(kg/m3),轻为810~860kg/m3;  A——油箱充满系数,一般取0.90;  τ棗供油时间,一般取3~8小时。

  5、常德箱式变压器组基础  基础主要用于支撑常德箱式变压器组及底座的全部重量,底座位于基础上,机组安装在底座上,底座上一般都采取减震措施。  若机房内地面不能满足承载力要求,则可采用混凝土基础安装,这是一种简单可靠、成本低廉的安装方法。该混凝土基础通常应高出普通地面约100~200mm,使其形成一个基座。?在浇注混凝土基础平台座时,应注意:

①确保混凝土基础水平;  ②确保基础平台有足够的承载常德箱式变压器组的能力。
③对基础的要求  通常,混凝土安装基础是一种可靠简便的安装方式,建议用户优先采用。当浇注混凝土底座时,应确保混凝土顶面相当平整、没有任何损伤。建议用户结合使用水平仪或类似仪器进行机组及排气系统的安装。  6、常德箱式变压器组接地  了确保人身安全和电力系统工作运行的需要,对常德箱式变压器组接地有严格的要求。其接地方式有工作运行接地、保护接地和保护接零三种,接地的目的如下:  a、工作运行接地工作运行接地是将中性点接地,其目的是:  1)降低触电电压。对于中性点不接地的系统,当一相接地而人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.7倍以上;而对于中性点接地系统,触电电压就降到接近或等于相电压。  2)迅速切断故障设备。对于中性点不接地的系统,当一相接地时,由于导线和地面存在电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小,不足以使保护装置动作而切断电源,不能确保人身安全。而对于中性点接地的系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅速动作,断开故障点。3)降低电气设备对地的绝缘水平。在中性点不接地的系统中,当一相接地时,将会使另两相得对地电压升高到线电压。而对于中性点接地的系统,当一相接地时,另两相的对地电压只接近于相电压,故可降低电气设备和输电线路的绝缘水平。  b、保护接地  保护接地常用于中性点不接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏使外壳带电时,如果未接地,人体触及外壳,相当于单相触电,就可能发生触电的危险。而如果采用了保护接地,人体触及外壳时,由于人体的电阻与接地电阻并联,由于人体电阻;远大于接地电阻,通过人体的电流就很小,就不会发生触电的危险。  c、保护接零  保护接零常用于中性点接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏而与外壳相接时,由于采用保护接零,就形成单相短路,迅速将这一相中的熔丝熔断,外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳时,也由于人体电阻远大于线路电阻,通过人体的电流也很微小,不会发生触电危险。  以上几点就是常德箱式变压器房在设计时需要注意的,也在设计时就需要考虑的内容,其实通风是很重要的常德箱式变压器组的通风会直接影响常德箱式变压器组的使用效率,接地是为了使用安全,所以以上几点都需要遵循。

动力设备(深圳)有限公司在中国各省会设有销售部和经销代理商,所有常德箱式变压器组产品均经过严格的出厂测试,为保证的质量,我们郑重承诺所有不合格电力设备全部支持无条件全款退货。

■ 为了确保常德箱式变压器纯正备件的卓越品质,常德箱式变压器通过400余家授权服务商和特约纯正备件经销商独家分销,绝对可信;

■ 在中国大陆地区,常德箱式变压器拥有一个中央总库和五个零件前置库,并建立了与之配套的高效物流配送体系,确保服务商为用户及时提供常德箱式变压器的纯正备件;

■ 在常德箱式变压器的授权服务商处,用户可以购买到常德箱式变压器全系列机型的纯正备件,并可在常德箱式变压器授权服务商处享受质量保证服务。